pang 2010-06-08 13:31:07 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 377查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
pang
答题: 9695 被赞: 318
2010-06-08 13:31:07
在线提问旧版GB5
旧版GB50204-92《混凝土结构工程施工质量验收规范》第3.3.3条规定,三级钢做90度或135度弯折时,弯曲直径D不应小于钢筋直径d的5倍。 现版GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条规定,HRB335级和HRB400级钢筋做135度弯钩时,弯曲直径D不应小于钢筋直径d的4倍。 问题1:软件中选择按中轴线计算时,在钢筋明细表中扣减的弯曲调整值依然按照旧规范的内容计算的且无法修改,如何解决(注:当D=4d时,弯曲调整值为2.08d,当D=5d时,弯曲调整值为2.29d)? 问题2:目前规范中,钢筋级别不同,【弯曲调整值】和【量度差值】均不同,而软件的【弯曲调整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按级别区分的(【弯钩增加长度】只给一种11.9d了事),如何解决?
你们没有一个人会算吗 有专家吗
软件问题
旧版GB50204-92《混凝土结构工程施工质量验收规范》第3.3.3条规定,三级钢做90度或135度弯折时,弯曲直径D不应小于钢筋直径d的5倍。现版GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条规定,HRB335级和HRB400级钢筋做135度弯钩时,弯曲直径D不应小于钢筋直径d的4倍。问题1:软件中选择按中轴线计算时,在钢筋明细表中扣减的弯曲调整值依然按照旧规范的内容计算的且无法修改,如何解决(注:当D=4d时,弯曲调整值为2.08d,当D=5d时,弯曲调整值为2.29d)?问题2:目前规范中,钢筋级别不同,【弯曲调整值】和【量度差值】均不同,而软件的【弯曲调整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按级别区分的(【弯钩增加长度】只给一种11.9d了事),如何解决?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-10-02
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看