30****@qq.com 2010-04-04 17:42:57 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1979查看 1回答
首层柱箍筋根数计算?急急
梁和柱都为500*500,层高3.9米,底层标高-0.05,A8@100/200箍筋,支数4*4,采用绑扎。 在钢筋算量2009中计算箍筋根数: Ceil(567/100)+1+Ceil(1084/100)+1+Ceil(500/100)+Ceil(1699/200)-1 这(1084/100)里面的1084是怎么来的? 这里怎么没有柱搭接长度范围内的箍筋根数? 柱的加密区1/3Hn和1/6Hn到底是从那一楼层开始区分?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、1084应为1/3Hn, 2、先查看主筋公式中是否按搭接计算,如是则箍筋自动计算搭接部分加密箍筋,你附的公式中没有搭接, 3、基础顶面和嵌固部位以上为1/3Hn,其它为1/6Hn。
2010-04-06 08:51:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看