-
pang 2010-10-21 16:52:55 | 甘肃省 土建算量GCL2013 | 1088查看 1回答
室外地坪为相对标高为-0.3,首层层高3M,为什么首层的外墙外保温高度按3M算,没加室外地坪高差?
室外地坪为相对标高为-0.3,首层层高3M,为什么首层的外墙外保温高度按3M算,没加室外地坪高差?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件在“工程设置”-----“设计设置”界面下,可以调整保温层的“保温层底标高计算方法”,将设置选项调整成“1、有地下室,首层从室外地坪开始计算,非首层从楼层底标高开始;无地下室,首层从室外地坪开始计算,非首层从楼层底标高开始计算”即可。
2010-10-21 16:52:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看