• 关于剪力墙暗柱的纵筋长度

    层高是3m,为什么剪力墙暗柱的纵筋长度为3000+31*d,公式描述为层高+锚固。我认为纵筋长度应该为层高,为什么要有个锚固值呢,锚固在哪里喃?首层和负一层的同一个位置的暗柱完全相同,并没有变截面或变配筋,层高都为3m,首层和负一层暗柱的纵筋长度都为3000+31*d,我就不明白为什么都要有个锚固值呢?在楼层设置里,搭接值我都输的是0。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是因为你在节点设置里,把暗柱设置成了绑扎搭接了。

    2010-11-15 14:22:42 

  • 那要看暗柱纵筋的搭接方式了,31D就是搭接长度。

    2010-11-16 09:23:42 

  • 31*d是绑扎搭接的值。可以在“计算设置”中修改为“单面点焊。纵筋的长度即使层高了。

    2010-11-16 08:55:50 