燕子 2010-11-15 21:30:00 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 610查看 6回答
剪力墙在基础层是否需要删除
剪力墙在基础层是否需要删除?若不删除墙内的钢筋在基础层会计算很多,软件不会自动扣减吗?在GCL2008里呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙在基础层是否需要删除?若不删除墙内的钢筋在基础层会计算很多,软件不会自动扣减吗?在GCL2008里呢? 回复:剪力墙必须要设置在基础层中,在基础内的剪力墙软件自动扣减,2008和2009一样
2010-11-16 09:00:13
-
剪力墙的钢筋是要伸入到基础中的啊,如果把基础层中的剪力墙删除了,剪力墙不是断开了吗; 在图形中更不需要删除了,软件会自动扣减和基础重复的部分的; 但是不论在钢筋中还是在图形中,都需要修改剪力墙的底标高,不能低于基础或者基础梁的底标高的;
2010-11-15 21:38:41
-
看你的情况, 我一般做的时候,基础层是不画墙(或柱)的 如果你要在基础里有一次插筋,那在墙(或柱)中选择"纵筋锚固" 如果你想基础上来钢筋一次到顶,就选择(设置插筋) 所以画在基础上面一层,基本能满足计算要求,
2010-11-16 08:01:07
-
基础层的剪力墙不可以删除的,因为剪力墙的钢筋要插入到基础底的。删除后软件就不会计算基础插筋。该扣减的软件会自动扣减。
2010-11-16 09:29:23
-
钢筋伸入长度在设置中设置好了 软件会考虑的
2010-11-16 11:01:56
-
剪力墙在基础层不能删除 剪力墙的底标高不能低于基础(梁)或底板的底标高。也不能高于基础(梁)或底板的底标高。
2010-11-15 23:24:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看