无极 2010-11-18 06:11:45 | 江苏省 其他专业 | 2386查看 15回答
图纸上端柱的箍筋间距是A6@200还是A8@150?如图
图中箍筋和拉筋间距如何取?是否为原位标注段为A8@150,未标注段为A6@200,拉筋间距跟箍筋间距相同?问题补充:软件中箍筋是输入A8@150还是A6@200,还是标注段的箍筋、拉筋为A8@150(L形的水平边),未标注的箍筋、拉筋为A6@200(L形的垂直边)(问题:1、L形水平段、垂直段箍筋配筋如何理解,2、在软件中:L形端柱箍筋那块箍筋1,箍筋2,拉筋1,拉筋2如何输入)
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是原位标注段为A8@150,未标注段为A6@200,拉筋间距跟箍筋间距相同。6、8mm钢筋一般是一级园钢;二级6、8圆钢很少,需要特殊加工。况且一般的建筑工程也用不着这类钢筋。 具体操作步骤如下——在钢筋计算软件绘图输入点开墙——选暗柱——点开新建按钮——选新建参数化暗柱——选L型暗柱——在图形中选你需要的图形——在属性编辑中分别填入箍筋1、2,拉筋1、2的钢筋规格、间距即可。
2010-11-18 06:59:26
-
软件中箍筋是输入A8@150,拉筋输入A8@150
2010-11-18 08:29:09
-
箍筋和拉筋间距应该按设计图来确定,原位标注的为A8@150,未标注的应该为A6@200,拉筋间距是和箍筋间距一样的。
2010-11-18 08:47:53
-
图中箍筋和拉筋间距如何取?是否为原位标注段为A8@150,未标注段为A6@200,拉筋间距跟箍筋间距相同? 我的回答:图中箍筋和拉筋间距应该按设计图来确定,原位标注段为A8@150,未标注段也应该为A6@150,拉筋是箍筋的一部分,所以拉筋间距就是和箍筋间距一样的。
2010-11-18 08:40:33
-
这里应该是箍筋为a8-150,拉筋为a6-200。
2010-11-18 08:40:57
-
就按图中的数据输入计算。
2010-11-18 08:03:10
-
整体这个箍筋信息都按a6@200输入,单独标注的那个箍筋按图中原位标注的a8@150输入,软件里有相应的图形,并标明了各个位置的钢筋对应信息,你分别按照软件图示位置和你图纸中位置对应信息输入,拉筋根数要按实际输入,例如截面上拉筋1位置有2根就输入2a6@200
2010-11-18 08:12:14
-
有原位标注的按原位标注输入、例如图中的A8@150就是原位标注,其余没有特别标注的都是A6@200 至于箍筋1 箍筋2 箍筋3等等 这只是软件里为了区分箍筋位置而设置的,便于软件识别的,在图纸上不会出现这个编号的,你只能根据截面形状在图纸上确定箍筋位置,再根据软件的图元尺寸 来对号输入,软件就可以计算了
2010-11-18 18:23:21
-
是a6@200,你应该转换符号。
2010-11-18 06:21:39
-
按设计要求输入。
2010-11-18 09:15:47
-
朋友你好,从你提供的截图可以看出,这是对标高在-0.600-4.180段的箍筋做了原位标注,我认为在该楼层的箍筋和拉筋(实际上这里的拉筋也是箍筋的组成部分)都应该使用A8-150的信息。至于其他的楼层就该按照下面表格里的箍筋信息。
2010-11-18 10:15:21
-
从图上看箍筋与拉筋应该均为a8-150。
2010-11-18 10:51:57
-
图中端柱为约束边缘构件,GDZ的含义是构造边缘端柱。图中箍筋和拉筋间距相同。可以参考03G101图集。
2010-11-18 11:29:18
-
选择相应的参数化柱图形,对应分别按箍筋1、2,拉筋1、2的钢筋规格、间距输入即可。
2010-11-18 15:29:24
-
图中箍筋和拉筋间距如何取?是否为原位标注段为A8@150,未标注段为A6@200,拉筋间距跟箍筋间距相同? 取哪个箍筋要根据你的图纸设计要求来的。
2010-11-19 09:18:38
-
非框架柱的箍筋设计师三支箍,外围的箍筋是A8@100/200而中间的单支箍是A6@200的,箍筋的直径与间距不同如何设置
-
大家好,柱子配筋是如图所示,箍筋配筋为A8@100/200为什么柱钢筋三维显示柱底部那么密的箍筋,我把箍筋调换成A8@100的钢筋却没有这么显示,问题出在哪里,谢谢。
-
我在识别吊筋的时候,软件让我输入未注明的加筋。 图纸上说的是每边3C8,那么我在软件中输入的时候是输入3C8还是6C8?
-
在一个工程中有几个暗柱连接形式是绑扎,单图纸上没有指明绑扎区域是加密的,那么我们在计算这几个暗柱箍筋根数时如何设置才能使计算结果与采用电渣压力焊练级的暗柱箍筋根数一致?并且每层箍筋间距不一样如何设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看