hu358580814 2010-11-18 09:30:37 | 广东省 安装算量GQI | 309查看 5回答
安装问题请教
总配电箱到照明配电箱和电缆是怎么算?问题补充:电力电缆端头是按个数算还是按米数算,预留多长?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(水平直线长度+垂直直线长度)×1.025+应该增加接头长度=电缆工程量长度。。
2010-11-19 16:56:08
-
配电箱外按照实际长度以延长米计算,配电箱内计算至配电箱半周长。有时候图纸上没有画出来需要你结合配电系统图自己画上在识别
2010-11-18 09:33:37
-
(水平直线长度+垂直直线长度)×1.025+应该增加接头长度=电缆工程量长度
2010-11-18 09:35:51
-
箱子到箱子之间的长度+两个箱子内的预留长度(箱子预留长度是箱子的半周长)
2010-11-18 11:17:52
-
(水平直线长度+垂直直线长度)×1.025+应该增加接头长度=电缆工程量长度
2010-11-20 21:50:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看