• 基础梁的问题

    这个CAD截图是我自己画上去的,我没有电子版图,梁应该是有一边贴柱边的,我只是花了下示意图,就随意居中花了,这条13跨基础梁的集中标注本应在中部,为了清楚我画到左边了,第一跨梁的标注和原图一样,位置没变。 第一跨的标注4B28+5B32(5/4)是指的基础梁的上部钢筋吗? 为什么不写成(4/5)呢? 1跨的钢筋我想象中就是图上画的那个排列方式,我是从下部支座筋那画的,不知道画的对不对。 本人不是建筑专业出身的学生,对图纸了解也不深,还属于菜鸟阶段,希望大家能帮忙回答下我的问题。

    集中标注

    问题补充:如果大家看不清图的画请点击下图弹出放大的图后就很清晰了,谢谢大家。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是梁的上部钢筋!!基础梁和框梁的受力是反的!!所以钢筋的原位标注也反的! 5/4表示第一排5根,第二排4根!这样的受力会好些!! 第一排4b25+1b28 第二排4b28

    2010-11-19 17:04:41 

  • 第一跨的标注4B28+5B32(5/4)是指的基础梁的上部钢筋。 为什么不写成(4/5)呢?---因为基础梁和框梁的受力是反的!所以钢筋的原位标注也反的。最下排5根布置有力。

    2010-11-19 17:10:58 