  • 已采纳
    1、在给排水预算中是所有的大于DN32的管都要计算支架; 2、给水、排水、热水、消防都有支架; 3、支架的距离都是不一样的。

    2010-11-22 15:20:07 

  • 室内的管道均需设支架,小于DN32的管道支架已包括在相应的管道安装定额子目中,大于DN32的管道支架需按设计图示要求计算。

    2010-11-22 10:41:57 

  • 在给排水预算中是所有的大于DN32的管都要计算支架的,给水、排水、热水、消防都有支架的,设支架的距离基本上都是一样的,1.5米—3米必须有一个支架

    2010-11-22 10:39:17 

  • 排水管道定额包含管道支架,不用单独计算。间距分保温和不保温,具体看设计或图集。除排水管外的其他管道DN>32 的都要计算管道支架。

    2010-11-22 10:36:22 