• 给排水立管穿过屋顶时还要加套管和阻火圈么

    问题1:给排水立管穿过屋顶时还要加套管和阻火圈么?热水管和消防管呢? 问题2:在给排水预算中是所有的大于DN32的管都要计算支架么?给水、排水、热水、消防都有支架么?设支架的距离都是一样的么? 本人新手谢谢啦
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    :给排水立管穿过屋顶时是否需要加套管和阻火圈,应该根据设计图确定;不过一般设计都有的; 在给排水预算中是所有的大于DN32的管都要计算支架的;给水、排水、热水、消防都有支架,设支架的距离都是不一样的,根据管径的不同而不同的,一般管径越大,距离越大;

    2010-11-22 10:29:30 

  • 1、塑料管要阻火圈,钢管不需要。 2、第八册中管道支架统一执行这个规定。

    2010-11-22 10:30:27 

  • 问题1:GB 50015-2003建筑给水排水设计规范 4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件,以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置。 问题2:1、在给排水预算中是所有的大于DN32的管都要计算支架; 2、给水、排水、热水、消防都有支架; 3、支架的距离都是不一样的。