• 塑料排水立管传楼板时,当设计无要求时是设阻火圈还是设套管,或者是两者都要设

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室内排水立管穿越楼板时一般都是应该设普通防水套管的,DE110及以上的立管还应该设置阻火圈。如果设计没有明确时,应该在图纸会审或者会审之后咨询审计单位得以明确答复。

    2010-11-23 09:29:23 

  • 你好! 设过楼板套管即可,塑料管本身不防火,仅供参考

    2010-11-22 16:19:12 

  • 塑料排水管穿楼板设套管,并做好防水。

    2010-11-22 16:23:11 

  • 塑料排水立管传楼板时,当设计无要求时是设阻火圈还是设套管,或者是两者都要设 回答;是两者都要

    2010-11-22 21:42:30 