• 在河南08定额中综合脚手架不含室内超过3.6的天棚,请问超过的这一部分套什么子目

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在河南08定额中综合脚手架不含室内超过3.6的天棚,室内超过3.6的天棚装修应该套用满堂脚手架的定额子目项;

    2010-11-24 11:10:44 

  • 详见08定额YA.12 建筑工程措施项目费 四、脚手架使用费: (2)室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架12-231子目【满堂脚手架天棚高(m)5.2】。 工 程 量 计 算 规 则: 7.满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。以计算式表示如下: 满堂脚手架增加层=(室内净高度-5.2m)/1.2m

    2010-11-24 11:26:03 

  • 室内高度在3.6m以上是,可增列满堂脚手架,如果内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架。可另计算装饰用的脚手架,执行脚手架相应字母。

    2010-11-24 11:14:22 

  • 对于实际超过3.6m以上的部分可以据实计算满堂脚手架的面积并套相关的定额子目。

    2010-11-24 11:26:31 