择日再战 2010-11-25 11:49:53 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1157查看 3回答
有关钢筋软件中暗柱根数计算的问题
我绘制的图纸10层和11层图纸除平面图有两个外挑的窗户大小不同外,其余均相同 绘制时也是绘制完10层直接复制到11层的 但汇总计算后在暗柱的工程量中两层相差500KG多,其余构件均相同 经核查后是由于暗柱计算式中根数不同导致 拿一个同位置同名称相同配筋的一个暗柱来说: 10层中箍筋根数为29 计算公式为:Ceil(2.3*58*12/min(5*16,100))+Ceil(1249/200)+1 11层中箍筋根数为35 计算公式为:Ceil(2.3*58*12/min(5*12,100))+Ceil(1249/200)+1 请问公式是什么意思,为什么会产生这种问题,应该怎样解决!·问题补充:首先说明一下,两层的砼标号,暗柱配筋都完全一样!· 两公式中5*16和5*12中16和12是什么意思,一楼说是主筋型号,但我的两层中配筋信息都一样,都是12的!·为什么根数公式中会出现不同的数呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳Ceil是取整的意思,2.3是倍数58*12搭接长度;min(5*16,100)是箍筋间距取两者的最小值;1249是层高减去2.3倍58*12搭接长度的值,200箍筋间距,1箍筋总数加1。 你好,5*d公式中的d为搭接钢筋直径较小值。
2010-11-25 11:55:22
-
你的钢筋直径不同,计算量当然不一样了,10层主筋为16,11层主筋为12。 10层中箍筋根数为29 计算公式为:Ceil(2.3*58*12/min(5*16,100))+Ceil(1249/200)+1 11层中箍筋根数为35 计算公式为:Ceil(2.3*58*12/min(5*12,100))+Ceil(1249/200)+1 你看看你的公式,上面是5*16,下面是5*12
2010-11-25 11:54:23
-
可能是两层的混凝土标号是否不同的原因。混凝土标号不同时,钢筋的搭接长度是不同的。
2010-11-25 13:48:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看