• 请问NHVV-3*2.5+PE2.5代表什么意思?如何套定额?

    请问NHVV-3*2.5+PE2.5代表什么意思?如何套定额?

    问题补充:写额如何套呢?是不是套一项3*2.5的,然后在套一项2.5的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    NHVV-3*2.5+PE2.5 表示铜芯耐火电缆一根,由4根2.5MM2的组成,其中1根是地线。套定额时按截面套单根电缆安装

    2010-11-27 16:23:30 

  • 这是电缆符号,应该套电缆敷设子目,套最小规格的那个定额

    2010-11-27 21:23:02 

  • 这是一根电缆。 1:NH表示耐火,VV表示聚氯乙烯绝缘,3*2.5+PE2.5表示三芯相线(红、黄、绿),每芯2.5mm2,一根黄绿双色的接地保护线2.5mm2。 2:套“铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10”定额

    2010-11-28 01:52:06 

  • NHVV-3*2.5+PE2.5代表耐火四芯2.5的电缆,其中有一根专用接地线。套“铜芯电力电缆敷设 ”定额。

    2010-11-28 08:33:47 

  • 这是:NH表示耐火,VV表示铜芯,3*2.5+PE2.5表示三芯2.5的导线加一根2.5的接地保护线

    2010-11-27 16:02:14 

  • 这是一根四芯电缆。 1:NH表示耐火,VV表示聚氯乙烯绝缘,3*2.5+PE2.5表示三芯相线(红、黄、绿),每芯2.5mm2,一根黄绿双色的接地保护线2.5mm2。 2:套“1KV铜芯电缆 电缆(截面mm2以内) 2.5”定额子目 例如:2-37 (埋地敷设);2-90(沿支架、墙面卡设);2-143(沿桥架、线槽敷设);2-196(沿沟内支架敷设)2-249(穿管敷设)

    2010-11-28 09:21:46 