• 在线提问您好:我有

    您好:我有如下两个问题 第一,剪力墙的边缘约束性构件怎么设置?并且如果手工计算的画怎么计算?以及其是怎么设置的? 第二,人防中,有一些混凝土门框中的钢筋以及门槛的钢筋怎么计算和设置?~~~
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用户,您好! 问题一:剪力墙的约束边缘构件,您可以利用"定义暗柱"构件,或进按墙绘制柱的操作进行暗柱截面的处理,对于暗柱的钢筋你可以利用"柱截面编辑'进行纵筋和箍筋的处理,L-a2形参数化柱其实就是一个约束边缘构件,和图集03G101-1第49页是一样的(如下图)。手工计算的话,纵筋和箍筋计算其实是和其他柱中的钢筋计算是一致的。 问题二:混凝土门框中的钢筋,可以用门的加强筋来处理,直接在门构件属性中输入【洞口每侧加强筋信息】,绘制门构件,汇总计算,就会有相应的钢筋量。与此相关的设置在剪力墙计算设置中有一条【洞口加强筋最小锚固长度】,默认为600,可以根据需要修改的。

    人防

    门框

    2010-11-30 19:21:52 