成也风云,败也风云 2010-11-30 09:29:55 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 654查看 1回答
在线提问您好:我有
您好:我有如下两个问题 第一,剪力墙的边缘约束性构件怎么设置?并且如果手工计算的画怎么计算?以及其是怎么设置的? 第二,人防中,有一些混凝土门框中的钢筋以及门槛的钢筋怎么计算和设置?~~~
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户,您好! 问题一:剪力墙的约束边缘构件,您可以利用"定义暗柱"构件,或进按墙绘制柱的操作进行暗柱截面的处理,对于暗柱的钢筋你可以利用"柱截面编辑'进行纵筋和箍筋的处理,L-a2形参数化柱其实就是一个约束边缘构件,和图集03G101-1第49页是一样的(如下图)。手工计算的话,纵筋和箍筋计算其实是和其他柱中的钢筋计算是一致的。 问题二:混凝土门框中的钢筋,可以用门的加强筋来处理,直接在门构件属性中输入【洞口每侧加强筋信息】,绘制门构件,汇总计算,就会有相应的钢筋量。与此相关的设置在剪力墙计算设置中有一条【洞口加强筋最小锚固长度】,默认为600,可以根据需要修改的。
2010-11-30 19:21:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看