• 柱箍筋加密问题,谢谢

    1、柱子加密钢筋,我在柱子箍筋写入“6@200”这样计算的时候,在层钢筋搭接的处范围内软件还就算加密吗? 2、如果我写入6@100/200,这样他计算加密是吧,这样与上面哪种情况会重叠码? 非常感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、柱子加密钢筋,在柱子箍筋写入“6@200”这样计算的时候,在层钢筋搭接的处范围内软件还就算加密吗?--你可以试试。要想知道梨子的滋味最好亲口尝一尝。 2、如果我写入6@100/200,这样计算加密。

    2010-11-30 10:45:28 

  • 你好:柱子主筋只要你是用的搭接形式,你不输入加密箍筋软件都会在搭接处考虑加密处理了。不会重复计算的。

    2010-11-30 10:46:51 

  • 1、在钢筋计算中,柱子中的箍筋要是有加密的设置时,柱子的柱子的箍筋输入6@200这不是箍筋加密的正确输入方式; 2、6@100/200这是箍筋的正确输入格式,不会重复计算的

    2010-11-30 10:59:19 

  • 按照您的输入法就是把加密区已考虑进去了,软件自然就计算了。请放心。

    2010-11-30 10:57:02 

  • 要注意工程设置里面,你纵向钢筋的搭接形式,如果采用绑扎根据平法规范要在搭接区计算加密的,软件是这样考虑的

    2010-11-30 13:05:54 