• 电缆打压测试问题

    请问各位高师;有六根240mm2电缆,每根电缆的长度268米,需移位,在电缆沟内沿支架敷设移位后,还需要对电缆进行测试吗?谢谢!

    问题补充:昨天忘了说了 这六根电缆是35KV的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电力电缆测试,正常只计算电缆泄漏测试子目,只有在建设单位或监理有特殊要求时,按照签证的电缆故障点测试个数计算电缆故障点测试费用。 电缆的绝缘测试已经包括在电缆的敷设费用内,不单独计算。 如果是你说的哪种情况,我认为不用在进行测试了~~

    2010-12-01 22:52:57 

  • 电缆移位安装以后的试验: 1. 1kv以下的电缆应该采用绝缘摇表进行电缆绝缘测试,但不能单独计算费用,因为是包含在电缆敷设的工作内容之中的。 2. 如果是高压电缆时,则应该进行电缆耐压和泄漏值的试验,因此应该单独按根/次计算并套相关的定额子目。

    2010-12-02 08:13:03 