cf 2011-01-21 12:57:31 | 山西省 其他专业 | 1666查看 8回答
接地调试问题
车库基础接地按照图纸要求做了扁钢接接地母线敷设、利用基础圈梁钢筋做了接地,还需调试不?能否套接地网子目2-1990做调试?山西定额
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要调试,不能套接地网调试,只能套接地极调试
2011-01-21 12:59:01
-
如果是房地产地下室车库或面积大可套接地网调试,如果是单个小车库有接地母线就套接地极调试。
2011-01-21 13:11:38
-
根据所述情况不能按照接地网计算和套定额子目,可以按照独立接地装置计算并套相对应的子目。
2011-01-21 14:17:28
-
接地调试肯定是要做的,可以套接地极调试相应定额。
2011-01-25 12:57:53
-
车库基础接地按照图纸要求做了扁钢接接地母线敷设、利用基础圈梁钢筋做了接地,要套接地网子目2-1990做调试,整个工程只能套一次。
2011-01-23 09:20:37
-
作为一个建筑整体可以计取接地网调试,单独一个车库也可以计取接地网调试,但不能将车库和上部分两次计取接地网调试。 作为接地系统,调试电阻测试是必须的工作。
2011-01-23 10:29:35
-
接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的接地情况(独立的单位工程),套用接地调试定额。利用基础钢筋作接地和接地极形成网系统的,应按接地网电阻测试以“系统”为单位计算。建筑物、构筑物、电杆等利用户外接地母线敷设(接地电阻值设计有要求的),应按各自的接地测试点(以断接卡为准)以“组”为单位计算。如工程中同时具有上述情况,则分别计算。
2011-01-26 16:01:56
-
整个工程仅考虑调试一次
2011-01-24 08:45:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看