• 剪力墙有一部分箍筋拉筋和柱一样该如何定义

    YBZ3的钢筋属性是纵筋10C16,箍筋C12@150,长宽是400*350。其余信息如图,我是该怎么定义剪力墙靠近YBZ3柱的那350长的墙的钢筋呢?求科普....最好详细点或者方便的话截个图...谢谢!

    拉筋

    纵筋

    答疑解惑

    问题补充:这个YBZ是我直接用CAD导图自动识别的,这样没问题么?还是说应该手动定义YBZ?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙有一部分箍筋拉筋和柱一样该如何定义 

    答:。。。

    广联达服务新干线


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    拉筋


    纵筋


    2014-11-18 17:45:01 

  • 您的描述和截图分明是约束边缘一字型暗柱。软件操作:定义参数化约束边缘一字型暗柱,属性中截面编辑‘是’图形中400区域(阴影区)为暗柱按照图示纵筋和箍筋;350非阴影区按照图墙体纵筋和图示拉筋布置。需要注意的是:剪力墙图元要覆盖暗柱图元(导入图形算量暗柱是不导入的,砼量不会少),拉筋须按照图示拉筋信息(他是自下而上布置,级别+直径+间距)

    2014-11-18 17:12:05 

  • YBZ是剪力墙暗柱,非阴影区也要用暗柱进行定义布置。

    2014-11-18 16:46:54 

  • YBZ3的钢筋属性是纵筋10C16,箍筋C12@150,长宽是400*350。其余信息如图,我是该怎么定义剪力墙靠近YBZ3柱的那350长的墙的钢筋呢?这个YBZ是我直接用CAD导图自动识别的,这样没问题么?还是说应该手动定义YBZ?

    YBZ3的在定义时把阴影区和非阴影区全部用暗柱来定义,选择一字形暗柱,在参数图中输入对应的钢筋信息,非阴影区的拉筋在拉筋1,2,3中输入,如果用CAD导图后,在截面编辑中选择是,然后按阴影和非阴影总长度和宽度来定义截面,在配筋中按阴影和非阴影中的钢筋实际形式来编辑即可.