wu****@163.com 2010-12-06 09:32:37 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2054查看 3回答
次梁与框架柱连接时,箍筋设置加密区,我要怎么处理
次梁与框架柱连接时,箍筋设置加密区,我要怎么处理? 结构设计说明中,补充说明:当次梁与框架柱连接时,连接处应按框架梁的构造要求锚固,箍筋设置加密区,其中箍筋间距:当h>=400时,间距为100,当>400h>=300时,间距为75,那我要在那里进行设置呢?基本钢筋信息已经输好了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在原位标注中有一个主次梁箍筋加密!
2010-12-06 12:26:58
-
当次梁与框架柱连接时按框架梁处理
2010-12-06 09:38:09
-
你好:你的图纸要求是次梁的一边按框架梁来考虑,所以软件目前还处理不了,只有在钢筋汇总后,在编辑钢筋里调整箍筋的根数和主筋的锚固长度。调好后锁上。
2010-12-06 10:14:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看