realfox@126.com 2010-12-07 11:46:36 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 740查看 1回答
在线提问1、柱子箍
1、柱子箍筋有这样的一句话“柱根加密区(基础顶面以上1.5m区间)箍筋为A8@100”,应如何设置,而柱子的箍筋配置为A6@100/200. 2、剪力墙基础的钢筋应用何种模型如何输入才正确?及剪力墙的配筋如何输入,注意剪力墙顶加设有钢筋? 如图:
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.柱子在属性中其他属性有个下加密范围输入1500即可, 2.剪力墙的水平钢筋很正常2b10@150就是两排钢筋软件输入方式(2)a10-150,竖向钢筋时两排直径不一样的在软件输入(1)b16@100+(1)a10@150即可剪力墙顶部加筋在墙的其他属性中的压墙筋4b20
2010-12-07 14:00:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看