dolphinsmile 2010-12-07 17:18:28 | 北京市 其他专业 | 690查看 4回答
北京08清单电气专业中"配管"的清单工作内容中已经包括了接线盒开关盒灯头盒,为什么还用单独列清单
北京08清单电气专业中"配管"的清单工作内容中已经包括了接线盒开关盒灯头盒,为什么还用单独列清单
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京08清单电气专业中"配管"的清单工作内容中已经包括了接线盒开关盒灯头盒,不需要例清单
2010-12-07 17:27:07
-
这种情况你可以在电气配管中只套配管的定额,接线盒单独套在线盒的清单中,以免重复报价
2010-12-07 17:28:24
-
你是说接线盒开关盒灯头盒的清单吗?是为不配管时只需要做这些项目时用的
2010-12-07 17:28:39
-
北京08清单电气专业中"配管"的清单工作内容中已经包括了接线盒开关盒灯头盒及接线箱的安装,不需要单独列清单。
2010-12-08 09:18:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看