• 关于柱平齐板顶之后,上一层继续画柱的问题

    在做一个地下室,-2层有一部分板超出本层层高,我修改板高程之后,选择了这一部分的柱和梁平齐板底。在我再画-1层同位置柱的时候,软件提示我不能与-2重叠布置。这时候我该怎么处理?还是-2那几根柱子不能平齐板顶? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在做一个地下室,-2层有一部分板超出本层层高,我修改板高程之后,选择了这一部分的柱和梁平齐板底。在我再画-1层同位置柱的时候,软件提示我不能与-2重叠布置。这时候我该怎么处理?还是-2那几根柱子不能平齐板顶? 谢谢

    【您好,分在各个楼层绘制试一下。。也就是像交叉的部分,分两部分绘制,再在-1层中平起板顶命令。然后检查一下出问题的柱子的标高属性是否有问题,出现提示,肯定是有重复了。改一下标高信息,,。】

    2014-11-17 17:21:00 