• 钢筋措开百分率问题

    钢筋中剪力墙设置中有一项纵筋搭接错开<=30%之类的,还有剪力墙身纵筋搭接设置有两个选项,一个是按平法,一个是按搭接百分率,请问这个搭接百分率如何理解,最好举个例子,谢谢,还有画图时这项一般用调整吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋中剪力墙设置中有一项纵筋搭接错开<=30%之类的,还有剪力墙身纵筋搭接设置有两个选项,一个是按平法,一个是按搭接百分率,请问这个搭接百分率如何理解,最好举个例子,谢谢,还有画图时这项一般用调整吗? 回复:25%是1.2LaE,50%是1.4LaE,100%是1.6LaE ,这个事平法图集规定的,按这个执行,没有必要讨论是怎样来的,搭接率一般按50%考虑或按软件默认,通常按百分率考虑

    2010-12-10 15:22:01 

  • 搭接百分率是指在一个截面中有搭接的钢筋占全部钢筋的百分率,画图时这项一般不用调整。

    2010-12-09 22:27:57 

  • 钢筋中剪力墙设置中有一项纵筋搭接错开<=30%之类的,-------那就按25%设置好了; 还有剪力墙身纵筋搭接设置有两个选项,一个是按平法,一个是按搭接百分率,请问这个搭接百分率如何理解,最好举个例子,谢谢,还有画图时这项一般用调整吗?----根据设计图纸调整,按百分率相应搭接系数是不同的,25%是1.2LaE,50%是1.4LaE,100%是1.6LaE,而平法是1.2LaE。 平法图集03G101-1上有说明,你找本图集看看吧。

    2010-12-10 08:18:58 

  • 1、根据设计图纸进行调整 2、平法图集就是竖向高筋斗按1.2lae计算,详见03g101-1图集48页 3、搭接错开百分率就是设计与图集不同时可以调整为这个

    2010-12-10 08:38:39 