飘叶 2010-09-04 11:25:22 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 4242查看 5回答
现在剪力墙的纵筋搭接接头错开百分率要设置为50%?
1.有依据吗? 2.解释一下搭接接头错开百分率是什么意思?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙的纵筋搭接接头错开百分率要设置为50 1.有依据---见钢筋混凝土施工及验收规范。 2.解释一下搭接接头错开百分率是什么意思?---即错开接头截面的的50%,就是在接头的地方各接头一半。
2010-09-04 11:29:06
-
1;当然有!看图。 2:就是在水平截面上接头的数量占总量的百分比。
2010-09-04 13:46:21
-
在03G101图集里规定剪力墙的纵筋搭接接头错开为50%,接头错开百分率是什么意思;就是说有100根墙的纵筋,50根一个区域,50根一个区域错开搭接。
2010-09-06 12:05:40
-
这是图集规定的.目的是保证结构的稳定性. 如果是4根柱,同一标高两根柱分别接头,就是50%. 如果同一标高三根柱就是75%, 一根柱相接是25%.
2010-09-06 20:13:28
-
你好:剪力墙竖筋的接头的百分率是按墙的抗震等级来确定的,一二级抗震时百分率为50%,当为三级、四级或者非抗震时按100%考虑。这是图集03G101-1中的第48页。 搭接接头错开百分率是什么意思?是指同一连接区段内(1.3倍的搭接长度),纵向钢筋接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。如4根有2根为50%,如4根有1根为75%。
2010-09-06 20:37:00
-
如图,我设置的剪力墙纵筋搭接百分率为50%,一级抗震直径16的三级钢筋锚固长度为41*16,按图集Lle应该为1.4*41*16,为什么软件中是1.2*41*16呢,搭接百分率也不是25%啊。
-
钢筋中剪力墙设置中有一项纵筋搭接错开<=30%之类的,还有剪力墙身纵筋搭接设置有两个选项,一个是按平法,一个是按搭接百分率,请问这个搭接百分率如何理解,最好举个例子,谢谢,还有画图时这项一般用调整吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看