wtandzhy 2010-12-10 18:46:45 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 5098查看 8回答
剪力墙钢筋搭接长度
在03G101-P48中,剪力墙的搭接长度:其接头的百分率无论是50%,还是100%,最后的搭接长度均是1.2LAE,可是在P34页右下角的搭接长度修正值中,是根据其接头的百分率分别乘以不同的系数,在50% 时乘以1.4 请问,计算时是按48页中的1.2算,还是按34页中的1.4算??
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该按03G101-P48中,剪力墙的搭接长度:其接头的百分率无论是50%,还是100%,最后的搭接长度均是1.2LAE。 是LAE
2010-12-10 18:59:56
-
P34页右下角的搭接长度修正值是对应于梁的搭接而设的,25%是1.2,50是1.4,100%是1.6
2010-12-10 20:11:13
-
剪力墙的主要作用是承担竖向荷载(重力)、抵抗水平荷载(风、地震等),所以说剪力墙不是纯粹的受弯和受拉构件,P34中的修正系数是针对纵向受拉钢筋的搭接长度进行修正,主要是指梁和板等这些受弯构件。见图。 另外,P34为总说明,P48为具体构件说明。当二者有矛盾的时候,按照具体构件的说明要求进行采用。因为总说明只能表达一些总的原则,不能够代替具体构件的具体要求。 所以,剪力墙结构,竖向钢筋的搭接长度应该按照P48剪力墙身竖向分布钢筋连接构造中的具体说明进行采用 对于你后来的问题,应该参照P34中的说明(见下图) L1E是搭接长度符号 LaE是锚固长度符号 L1E= ξLaE ξ——为修正系数
2010-12-10 21:48:19
-
其实现在软件可以灵活调整,计算设置有个按照平法图集(1.2)和接头百分率调整(可以调整为1.2 1.4 或1.6),关键看设计图纸怎么要求
2010-12-11 08:26:12
-
看一下各自适用于什么去情况啊;
2010-12-10 19:03:54
-
突击中规定钢筋直径小于等于28时,搭接为1.2LAE,钢筋直径大于28时为机械连接,跟接头的百分率没有关系
2010-12-10 19:24:22
-
剪力墙中的接头率应该是25%,所以按照1.2lae
2010-12-10 21:03:33
-
看设计图纸是怎么要求的
2010-12-11 08:58:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看