白杨树Andy 2012-09-24 16:09:00 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 485查看 1回答
广联达钢筋施工翻样中,剪力墙的纵向钢筋搭接长度?
图集中搭接长度=1.2*LaE,为什么软件中的搭接长度=1.4*LaE 呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好!在剪力墙的计算设置里第25项“墙身钢筋搭接长度”中,软件默认的是按搭接错开百分率计算,而软件默认的搭接错开百分率为50%,所以墙身纵筋的搭接长度=1.4*LaE ,要想搭接长度为1.2LaE,只要把墙身钢筋搭接长度设置成按平法图集计算就行了。
2012-09-25 10:51:38