• 钢筋遇到后浇带

    筏板板带钢筋 遇到后浇带时 因为后浇带是800 现在要将钢筋伸入到后浇带且超高后浇带 伸入长度为50d 请问如何解决
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用后浇带构件布置,在后浇带构件里输入钢筋参数,800+50*d*2,这是后浇带加强筋。筏板钢筋是得连续通过后浇带。这个你只要布置好筏板和筏板钢筋,再布置上后浇带构件,软件会自动考虑。 筏板、板、梁、墙后浇带加强钢筋直径、布置间距,深入两边长度,一般在结构总说明中有写明。如果没有你可以咨询设计方。如果再问不到,建议你自己取值,取板顶或者板底钢筋直径和分布间距,你可以取大的,或者取小的,深入长度按照钢筋锚固长度即可。

    2010-12-12 10:10:51 

  • 板底及板负筋可在属性里设置其长度.

    2010-12-12 10:03:56 

  • 你好:是超过后浇带,还是超高后浇带,要说清楚。如果是超过后浇带50d,就在那里打断布置钢筋就是了。 你截张图过来看看,很少有你说的这种配筋方式。应该是后浇带附加的钢筋吧。

    2010-12-12 10:14:38 