• 板筋遇到后浇带搭接

    我的板筋遇到后浇带都要搭接,这个有办法设置么,请高手帮忙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的板筋遇到后浇带都要搭接,这个有办法设置么,请高手帮忙-------------建议在后浇带处把板分割开,受力筋分别进行布置,调整相应受力筋的锚固长度。

    2012-03-26 14:40:16 

  • 我的板筋遇到后浇带都要搭接,这个有办法设置么,请高手帮忙 板筋不论是否有后浇带都是按通常筋设置,软件自动计算接头数量。

    2012-03-26 12:45:17 

  • 你好 1.板的钢筋在后浇带处主筋应该是连通的,不存在搭接的问题; 2.后浇带处应该是梁或板的附加筋,用后浇带加筋里解决 见下图

    后浇带

    2012-03-26 12:47:44 

  • 不能直接设,可以在后浇带加筋中输入这部分量

    2012-03-26 12:43:49 