• 拉筋设计规范

    1.柱子中的拉筋如果图纸没有注明,是按箍筋间距的2倍计算,还是按照和箍筋间距一样计算 2.剪力墙中的暗柱和端柱的拉筋间距呢 现在很多图纸都没有注明拉筋的信息,领我这个初学者很是困惑,希望大家多多指教,不要说上图纸上找了````图纸上没有的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、【单肢箍】和【拉筋】的其中一个区分条件即是:【单肢箍】属于箍筋,其是要参与箍筋计算的;而【拉筋】是构造配筋,不参与结构计算。 2、柱与墙柱的“拉筋”都是参与结构计算的,因此其实质是【单肢箍】,间距与箍筋是一样的。一般在梁和剪力墙中的“拉筋”才是真正的【拉筋】。

    2010-12-18 09:09:37 

  • 1、是按箍筋间距的2倍计算 你可以参考03G101-1,在那里有说明

    2010-12-17 16:05:18 

  • 图纸上一般都写得有的,如果没有写就按箍筋间距.03G101-1第18页中有点关于约束边缘构件的说明"约束边缘构件的箍筋或拉筋竖向的间距,对一级抗震等级不宜大于100MM,对二级抗震等级不宜大于150MM." "1419485

    2010-12-17 16:43:33 

  • en en en

    2010-12-17 16:52:28 