晨阳 2010-12-17 15:49:29 | 辽宁省 其他专业 | 750查看 4回答
拉筋设计规范
1.柱子中的拉筋如果图纸没有注明,是按箍筋间距的2倍计算,还是按照和箍筋间距一样计算 2.剪力墙中的暗柱和端柱的拉筋间距呢 现在很多图纸都没有注明拉筋的信息,领我这个初学者很是困惑,希望大家多多指教,不要说上图纸上找了````图纸上没有的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、【单肢箍】和【拉筋】的其中一个区分条件即是:【单肢箍】属于箍筋,其是要参与箍筋计算的;而【拉筋】是构造配筋,不参与结构计算。 2、柱与墙柱的“拉筋”都是参与结构计算的,因此其实质是【单肢箍】,间距与箍筋是一样的。一般在梁和剪力墙中的“拉筋”才是真正的【拉筋】。
2010-12-18 09:09:37
-
1、是按箍筋间距的2倍计算 你可以参考03G101-1,在那里有说明
2010-12-17 16:05:18
-
图纸上一般都写得有的,如果没有写就按箍筋间距.03G101-1第18页中有点关于约束边缘构件的说明"约束边缘构件的箍筋或拉筋竖向的间距,对一级抗震等级不宜大于100MM,对二级抗震等级不宜大于150MM." "1419485
2010-12-17 16:43:33
-
en en en
2010-12-17 16:52:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看