晨阳 2010-12-18 12:40:48 | 辽宁省 其他专业 | 518查看 3回答
拉筋设计规范
1.柱子中的拉筋如果图纸没有注明,是按箍筋间距的2倍计算,还是按照和箍筋间距一样计算 2.剪力墙中的暗柱和端柱的拉筋间距呢 现在很多图纸都没有注明拉筋的信息,令我这个初学者很是困惑,希望大家多多指教
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、柱子中的拉筋,不是拉筋,是箍筋的一个支,它的间距与箍筋是相同的。 2、同上。
2010-12-18 15:02:10
-
1.柱子中的拉筋如果图纸没有注明,是按箍筋间距的2倍计算,还是按照和箍筋间距一样计算 柱子中的拉筋如果图纸没有注明,是按箍筋间距的2倍计算 2.剪力墙中的暗柱和端柱的拉筋间距呢 按箍筋间距的2倍计算
2010-12-18 12:42:52
-
1.柱子中的拉筋如果图纸没有注明,是按箍筋间距的2倍计算,还是按照和箍筋间距一样计算? 答:如果设计说明没有特殊的说明,柱的拉筋同箍筋间距 2.剪力墙中的暗柱和端柱的拉筋间距呢 答:同样,如果设计说明没有特殊的说明,柱的拉筋同箍筋间距 属于柱子的箍筋里面一般就包含了拉筋,因此,如果没有特殊说明的情况下,柱拉筋同箍筋间距 在梁中因为有侧面构造筋才需要拉筋,梁中的拉筋,平法03G101-1中是有明确说明书的,按箍筋非加密区间距的2倍。
2010-12-18 13:56:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看