007 2010-12-17 18:46:48 | 广东省 其他专业 | 759查看 4回答
关于基础插筋
在基础层中,是否仍需绘制框架柱,才能计算得到柱子在基础内的插筋量?我在具体工程中,就是这样做的,但是出现了以下问题:在基础层中,查看某柱的钢筋量,计算结果正确,确为基础插筋;但是在查看地下室的对应柱子钢筋时,该柱钢筋中又出现了形式类似的插筋,似乎是重复了?这是怎么一回事,是设置上的错误吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室设置为-1层,也要在设置基础层。
2010-12-17 19:16:17
-
不用绘制,软件会自动计算插筋量。
2010-12-17 18:52:16
-
在基础层中,是否仍需绘制框架柱,才能计算得到柱子在基础内的插筋量? 是的,要绘制!画好几层后连续计算时筋才正确。
2010-12-17 19:16:37
-
绘制好柱子后,软件会自动计算基础插筋的。
2010-12-17 20:00:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看