中铁二句 2012-06-05 21:31:25 | 广东省 其他专业 | 1904查看 2回答
请教 基础柱子插筋的问题 怎么设置
承台底标高-1.5,承台高度1米,首层底标高0,基础层柱子底标高标高-0,5顶标高层顶标高0。22A14 属性里面设置了插筋布置,计算设置里面也设置了柱子基础插筋从基底计算,怎么理解下面的柱子计算结果,我理解是插筋要错开接头,那么只能有10根14钢筋短些不算搭接长度,10根钢筋长些算了搭接长度, 软件怎么全是20根,问题补充:不是柱子很短,把柱子拉长到10米 他还是不计算螺旋筋 帮忙啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层的箍筋只计算外箍(在基础里固定用),软件默认是2个(你也可以在计算设置里修改),
2012-06-06 07:15:52
-
你的理解是有问题的,全部都需要考虑搭接的
2012-06-05 21:35:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看