• 消防报警系统,控制电缆相关问题!!!

    请问前辈: 在套消防报警控制电缆KVV-5*1.5(用于消火栓起泵按钮和屋顶风机启停)子目下,是否每个消火栓按钮或接风机控制处都要套取“控制电缆终端端头制作安装”或“电缆中间接头制作安装”子目? 如果不应套取,那什么情况下可以套取这项子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在套消防报警控制电缆KVV-5*1.5(用于消火栓起泵按钮和屋顶风机启停)子目下,是否每个消火栓按钮或接风机控制处都要套取“控制电缆终端端头制作安装”或“电缆中间接头制作安装”子目? 如果不应套取,那什么情况下可以套取这项子目? 你不明就问,值得赞。 专业问题,应找专业专家问。全能专家会全面回答问题,让你头晕晕。 答:消防报警控制电缆KVV-5*1.5(用于消火栓起泵按钮和屋顶风机启停)子目下,不是每个消火栓按钮控制处都要套取“控制电缆终端端头制作安装”,因为控制电缆KVV-5*1.5是由消防信号箱至泵(屋顶风机)才有,只有这些地方“控制电缆终端端头制作安装”。 消火栓按钮是二线的,一般用二芯花绞线可以了,普通接线可以了。 消火栓按钮动作后,将信号送至消防信号箱,通过消防信号箱,送电开启泵(屋顶风机)开关,泵(屋顶风机)开关接通电源开动泵(屋顶风机)。

    2010-12-20 06:47:17 

  • 在套消防报警控制电缆KVV-5*1.5(用于消火栓起泵按钮和屋顶风机启停)子目下,是否每个消火栓按钮或接风机控制处都要套取“控制电缆终端端头制作安装”或“电缆中间接头制作安装”子目? 如果不应套取,那什么情况下可以套取这项子目? 回答:电缆头跟焊(压)铜接线端子不一样的,电缆头没有规定截面多大才套,不论截面多大都套电缆头定额。六、电缆头制作、安装项目是按铜芯考虑,铝芯电缆头制作、安装可按相应截面电缆头制作、安装项目执行,人工乘以系数0.7。 七、电缆头制作、安装项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电缆头制作、安装执行定额时,按相应截面电缆头制作、安装定额乘以系数1.3,六芯电缆头制作、安装乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推,相应端子数量据实调整。 铜(铝)线焊(压)接线端子项目只适用于导线,电力(控制)电缆终端头制作、安装项目中已含压接线端子。

    2010-12-19 18:28:05 

  • 施工过程中如果实际制作安装了控制电缆头,就应该套用“控制电缆终端端头制作安装”相应定额子目。如果实际施工没有制作安装控制电缆头,就不应该套用“控制电缆终端端头制作安装”相应定额子目。控制电缆头没有规定截面多大才套,是按控制电缆芯数区别规格的。 定额项目套用的前提是施工图中有设计、实际施工有结果;如果设计施工没有作就不能套用相应定额子目、计取相应费用。如果作了就应该套用相应定额子目计取相应费用。 看一下现场作了就给,没有作就不能给。

    2010-12-19 18:33:30 

  • 大于16平方毫米的才计取的。--安装定额解释里。 16MM2是指控制电缆的单芯截面积

    2010-12-19 18:10:01 

  • 1. 无论消防报警控制中的控制电缆还是电气中的其他控制电缆的敷设中,主要是控制电缆在敷设安装中发生的终端头制作、安装,都是套‘控制电缆头制作、安装’的定额子目。 2. 控制电缆头的制作、安装是按照控制电缆的芯数细分定额子目的,而不是按照控制电缆芯线的截面积来分的。所以,应该按照所套控制电缆的芯数去套相对应芯数的子目。 3. 按照规范要求,控制电缆是应该计算控制电缆头制作安装的定额子目的。但是,如果实际施工中没有按照要求制作和安装控制电缆的终端头,而是剥出控制电缆终端的导线头就直接进行压接端线的,则不能按照控制电缆头制作安装进行计算,而只能按照有端子或者无端子外部进行计算并套相关定额子目。

    2010-12-20 08:31:49 