tanji77 2010-12-20 23:39:41 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 10891查看 4回答
柱表中的大样图纵筋根数与标注的纵筋根数不同时,以哪个为准
如题,柱表中大样截面中已画出的纵筋总数为4根,假如钢筋信息那行中写明了为6根纵筋的话,我该以哪个为准呢?最好是有什么依据,我在跟审计方对审,那审计牛的死。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱表中大样截面中已画出的纵筋总数为4根,假如钢筋信息那行中写明了为6根纵筋的话,你应该以“ 柱表中大样截面中已画出的纵筋总数为4根”为准,其依据就是通常做法,就是砼构件中钢筋信息或标注如果与大样图不一样,应以大样图为准。
2010-12-21 06:36:20
-
你好:遇到这种情况首先在施工的时候就应该提出来,让设计人员解释一下,做好记录。如果现场确实是多布置了,那就一定让甲方给,一般施工的时候都是取大值做的。
2010-12-21 08:10:01
-
柱表中大样截面中已画出的纵筋总数为4根,假如钢筋信息那行中写明了为6根纵筋的话,我该以哪个为准? 1、问设计:钢筋信息那行中写明的为“6根”纵筋是标错了,还是真的是6根; 2、这6根与梁的方向互相垂直吗?如果是,那可能是6根(结构需要)。
2010-12-21 13:14:37
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看