• 柱表中的大样图纵筋根数与标注的纵筋根数不同时,以哪个为准

    如题,柱表中大样截面中已画出的纵筋总数为4根,假如钢筋信息那行中写明了为6根纵筋的话,我该以哪个为准呢?最好是有什么依据,我在跟审计方对审,那审计牛的死。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱表中大样截面中已画出的纵筋总数为4根,假如钢筋信息那行中写明了为6根纵筋的话,你应该以“ 柱表中大样截面中已画出的纵筋总数为4根”为准,其依据就是通常做法,就是砼构件中钢筋信息或标注如果与大样图不一样,应以大样图为准。

    2010-12-21 06:36:20 

  • 你好:遇到这种情况首先在施工的时候就应该提出来,让设计人员解释一下,做好记录。如果现场确实是多布置了,那就一定让甲方给,一般施工的时候都是取大值做的。

    2010-12-21 08:10:01 

  • 柱表中大样截面中已画出的纵筋总数为4根,假如钢筋信息那行中写明了为6根纵筋的话,我该以哪个为准? 1、问设计:钢筋信息那行中写明的为“6根”纵筋是标错了,还是真的是6根; 2、这6根与梁的方向互相垂直吗?如果是,那可能是6根(结构需要)。

    2010-12-21 13:14:37 