• 梁加密箍如何布置?

    设计图纸中主梁加密箍筋如何设置? 1、主梁一头的箍筋加密长度加长(1.5~1M加密)不等、箍筋直径加大(8MM加大成10MM),请指教如何设置? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你说的都是没有按平法要求做的,只能在汇总计算后的编辑钢筋里去调整了,把加密的箍筋根数加上,如果直径不同在下边添加就好了,改好后要锁定。

    2010-12-25 09:42:44 

  • 加密区是一级抗震的话,加密区为2倍梁高 加密区是二、三、四级抗震的话,加密区为1.5倍梁高 箍筋的大小需要看设计图纸的

    2010-12-24 20:28:05 

  • 在原位标注里输入。

    加密长度

    2010-12-24 20:27:54 

  • 加密区是一级抗震的话,加密区为2倍梁高 加密区是二、三、四级抗震的话,加密区为1.5倍梁高 如果你是意思是在这个规定的加密区长度上还要加长的话,那应该也是少数的梁吧,那就可以汇总后用【编辑钢筋】手动编辑,增加10mm的箍筋,非加密区的箍筋根数减少一部分。

    2010-12-24 23:23:31 

  • 1;图纸若无特别标注加密区长度,你就不里它,软件就会按设置的规范要求自动计算出需要的结果。 2;你提的问题我不是看的很明白,提供几个方法让你参考选择; A;在“原位标注"表格里箍筋栏输入A10-100/A8-200, B;箍筋加密长度栏可以修改输入具体长度,注意这里的长度为梁两端箍筋加密长度。 c;还可以在“次梁加筋”栏、“其它箍筋”栏编辑箍筋信息。

    2010-12-25 09:10:48 