• GGJ10.0中挑梁的箍筋根数计算问题?请教大家

    工程汇总计算后发现,箍筋计算根数,点击编辑钢筋查看根数计算,发现如图,为16根,为何810/100+1为何还要加上6,见图

    编辑钢筋

    次梁

    问题补充:谢谢大家,说明上要求主次交接处,主梁上次梁位置要两侧各3根50间距的箍筋,那么请问,对于这样的悬挑梁,该怎么加筋呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是你本身在原位标注上,输入了次梁宽度和加筋,可以将其删除,重新汇总计算。

    2010-12-26 17:32:19 

  • 在平法输入表格里将悬挑跨一栏内次梁宽度内数据删除

    2010-12-26 19:01:24 

  • 查看一下设置,是否这里设置了主次梁箍筋加密啊;就是主次梁的加筋呀;

    2010-12-26 17:31:36 