hlp5589 2010-12-26 19:40:32 | 福建省 其他专业 | 1034查看 3回答
请教梁箍筋根数计算的问题!
我用GGJ算梁钢筋时,说明要求主次梁交接处,主梁在次梁两侧各加3根50间距箍筋,汇总计算后发现,JZL-1(有三跨:0,1,2), 问题一: 0跨作为悬挑梁,为16根,软件这样对吗? 问题二:1跨为何分成箍筋1:Ceil(400/100)+1=5,箍筋2 :2*(ceil(850/100)+1)+ceil (4550/200)-1=42根??? 问题三:2跨为何分成箍筋1: Ceil(400/100)+1=5,箍筋2: Ceil(410/100)+1=6,箍筋3:2*(ceil(850/100)+1)+ceil(5550/200)-1+6=53?? 请专家不吝赐教,不甚感激!!问题补充:箍筋3:2*(ceil(850/100)+1)+ceil(5550/200)-1+6=53即为2跨的箍筋总数了(净跨=7350),为何还个箍筋1,箍筋2呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:从你俩的交流中看出是你输入的问题,软件里算箍筋还是相对准确的,明显的悬挑长度你肯定是搞错了。想交流一下可以加我为好友。
2010-12-27 09:20:07
-
0跨,的跨度如果是1.5米,间距100,就是16根。其他的地方,是按加密区和非加密区计算出来的。 如果0跨是0.9米,那就是计算多了。 问题二和问题三,你可以手算,与之对比。
2010-12-26 19:47:17
-
悬挑长度,你做错了 箍筋计算没有问题
2010-12-28 11:52:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看