• YJV-3×90+2×50的电缆头有90mm2和50mm2两种吗?

    请问有6根YJV-3×90+2×50的电力电缆(1KV),请问电缆头的制作安装工程量如下计算是否正确? 每根电缆两个90mm2的电缆头,两个50mm2电缆头,是吗? 6根YJV-3×90+2×50的电力电缆(1KV),就有12个90mm2的电缆头,12个50mm2的电缆头,是吗? .谢谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不对,每根电缆只计算一个电缆头,按大的截面计算。

    2010-12-27 14:12:40 

  • 一根电缆套2个电缆头制作。

    2010-12-30 20:04:54 

  • 有6根YJV-3×90+2×50的电力电缆(1KV),电缆头的制作安装工程量如下计算是否正确? 每根电缆两个90mm2的电缆头,两个50mm2电缆头,这是不对的。 6根YJV-3×90+2×50的电力电缆(1KV),就有12个90mm2的电缆头,12个50mm2的电缆头,也不是的。6根电缆只有12个电缆头制作安装。

    2010-12-27 14:12:48 

  • YJV-3×90+2×50还是YJV-3×95+2×50? 定做的

    2010-12-27 14:30:37 

  • 不对,每根电缆只计算两个电缆头(一头一个),按大的截面计算

    2011-01-03 15:18:01 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题