• 构造柱柱高算至什么地方啊?

    构造柱是二次结构,一般算柱高算到梁下表面,而08清单规范中说,梁长算至柱侧面, 那么是不是就省略梁高那部分的构造柱了吗? 请问我哪里出了问题了啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架结构的构造柱高与砖混结构的构造柱高计算上有差异,砖混结构时,构造柱高通常至层顶,框架结构则只到梁下。楼主的工程是砖混? 既然是二次结构,构造柱高肯定是算至梁下的。梁砼等级高于构造柱,构造柱绝对不会穿梁而过,所以不能说是省略,而是根本没有这部分量。 “梁长算至柱侧面”,这个“柱”是指框架柱而非构造柱!

    2010-12-27 22:36:11 

  • 柱高按下列规定确定: (1)有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)算至上一层楼板上表面。 (2)无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)算至柱帽下表面。 (3)构造柱的柱高从柱基或地梁上表面算至柱顶面。 (4)混凝土芯柱的高度按孔的图示高度计算。 构造柱与砖墙嵌入部分的体积并入柱身体积内计算。 在砌墙时,一般每隔五皮砖(约300mm)留一马牙槎缺口以便咬接,每缺口按60mm留槎.

    2010-12-27 22:40:39 

  • 在主体结构中,是梁长算至柱侧(此处的柱是指框架柱), 在二次结构中,构造柱的柱高度,算至框梁底部, 而且,主体结构和二次结构的砼强度等级是不一样的。

    2010-12-27 22:55:54 

  • 构造柱是二次结构时,高度算到梁下表面。因为上面的梁已经施工完成了

    2010-12-28 06:37:09 

  • 这个要看具体施工情况,砖混结构是按上述情况计算的,框架结构构造柱是后浇筑的,因此计算到梁底

    2010-12-27 22:30:06 