xhb 2010-12-30 22:28:27 | 陕西省 其他专业 | 350查看 3回答
剪力墙钢筋的计算
当暗柱与墙一平时,剪力墙距暗柱的第一根钢筋的间距是多少? 具体说明在哪一个规范里? 暗柱主筋的保护层是否是按墙的计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是1/2钢筋间距,是的,是按照墙的计算。
2010-12-30 22:31:32
-
暗柱是墙的端部约束构件,也是墙体,暗柱的主筋保护层厚度任何情况下都应能保证暗柱箍筋保护层不小于10mm。剪力墙距暗柱的第一根钢筋的间距小于竖向钢筋间距且不大于100mm。
2010-12-31 09:16:21
-
不大于剪力墙的柱筋间距。
2011-01-01 10:55:54