realfox@126.com 2011-01-02 13:39:57 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1413查看 1回答
压梁的顶标高设为层顶标高对吗?
工程为全现浇框架结构。 结构总说明中要求:填充墙高度超过4米(含不到顶之内隔墙)墙及100墙应在墙高中部(墙顶)设置与柱连接的通常的钢筋混凝土水平压梁,其纵向钢筋伸入柱内不应小于40d。 我在圈梁里面定义这个过梁,顶标高为层顶标高。但是通过动态观察看它是浮在梁上面的。 1. 在钢筋计算中有影响吗? 2. 在图形计算中,墙的高度定义为层顶标高软件会计算时自动扣减梁的高度,对混凝土计算没有影响。但是对这个在圈梁里面定义的压梁,动态观察看是浮在KL上面的,计算的时候对KL混凝土和这个压梁本身的混凝土结果时候后影响?如有影响这个定义压梁应该怎么做才是正确的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙顶有框架梁了,就不需要压梁了,可以在中部设置。 1. 在中部设置是自己在属性里面修改“起点顶标高和重点顶标高”.。 2.总说明是这样说的:“墙高中部(墙顶)设置与柱连接的通常的钢筋混凝土水平压梁” 这个高中部---是墙高的中部。墙上有窗,遇到窗。把压梁设置在窗上平。 此时,压梁可取代过梁了。检查压梁的标高和门窗的标高,如果没有问题,就是显示问题了。你还可以在三维状态下再检查一下标高。
2011-01-02 13:46:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看