• 北京地区接线箱计算

    现有一投标报价照明配电箱安装清单组价中两项:照明配电箱安装和接线盒安装,请教接线盒安装何时用?是不是每一个照明配电箱都要接一个接线箱/
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现有一投标报价照明配电箱安装清单组价中两项:照明配电箱安装和接线盒安装,请教接线盒安装何时用?是不是每一个照明配电箱都要接一个接线箱/ 1,在北京只有明装配电箱才套用接线箱子目,暗装配电箱为砼结构时套用木套箱制作安装子目,结构为砖混时不许套用木套箱制作安装子目。造价处有这方面的定额解释。 2,接线盒安装为统称如给开关,插座,灯具预留的盒叫接线盒,当电线管直线超过20米时就要有接线盒。具体还是看一下施工工艺吧。

    2011-01-03 16:12:34 

  • 不是的,配电箱只套配电箱子目,需要接线箱设计有注明。

    2011-01-03 10:17:29 

  • 不是的 接线盒是一个插座之类的分线盒的意思而配电箱是大的

    2011-01-03 10:15:04 

  • 我觉得你的意思应该是指配电箱安装之前在结构上预留的便于安装接线的那个接线箱吧。一般清单组价中,配电箱墙上暗装都要带有木套箱安装子目,配电箱墙上明装是需要再套一个接线箱安装子目的,可不是你上面所说的接线盒。

    2011-01-03 11:28:59 