    这要根据图纸设计考虑,我们预算一般要图纸计算

    2012-03-14 16:32:18 

  • 1、关于接线箱或者分线箱的设置,一般应该是根据设计图纸的具体设计标示位置。也就是说按照设计图纸中的实际设计进行计算的。所以是否应该设置接线箱或者分线箱是由设计单位在设计时综合计算考虑的。 2、公用配管配线时的接线盒或者分线盒的计算考虑,则应该是预算以及施工过程中据实进行考虑并计算的。具体是按照电气施工工程施工验收规范中有关配管线路超过一定长度,以及弯头数量及管线超过不同长度时,必须设置增加接线盒的具体要求;管线中途有分支配管时,均应该据实增加设置接线盒或者分线盒。

    2012-03-14 17:15:59 

  • 1. 接线盒是电气配管线路中管线长度. 管线弯头超过规范规定的距离和弯头个数时以及管路有分支时,所必须设置的过路过渡盒,管线配到负荷终端是预留的盒,都是接线盒。其作用是方便穿线,分线和过渡接线。 2. 开关盒、插座厎盒、灯具盒都是这三种安装时的终端厎盒,是安装开关、插座灯具时安装固定面板以及在盒内接线用的。 3. 接线盒和开关盒无论是金属盒还是PVC塑料盒,目前在安装工程中普遍采用的为H86型盒,既盒面宽86mm,盒深有50mm. 70mm不等(H86*S50、H86*S60、H86*S70、H86*S80,还有146H*S50、146H*S60)。 4. 管线线路较长时,宜适当加装接线盒。直线部分不超过30m,一个弯不超过20m,二个弯不超过15m,三个弯不超过 8m。

    2012-03-14 16:38:38 

  • 当配电箱、交通的信号控制机等因为进出线太多,无法在有限的空间里接下所有的线时,需要增加接线箱。接线箱的原理是从原箱的母线引线至接线箱的母线,进出线即可从接线箱的母线引接。接线箱没有设置规则,完全根据需要来设置。一般在扩建工程,或对原箱体有尺寸限制的地方会用到接线箱。

    2012-03-14 16:42:15 

  • 请问在安装工程中遇到什么情况才设置接线箱?设置接线箱的规则是什么? 管线设置接线箱在图纸中有相应标注,配电箱设置接线箱时一般用于砖混结构和现浇砼结构的明装配电箱,在墙体内埋设接线箱。

    2012-03-14 19:21:47 

  • 看一下中国建筑工业出版社出版的《建筑设备安装分项工程施工工艺标准) 408页,有明确规定:安装接线盒其位置 应便于穿线管线,直线无弯45m,一个弯不超过30m,二个弯不超过20m,三个弯不超过 12m(实际施工时不会拘于死尺寸)。 当管内穿线导线比较粗(一般大于6MM2),或穿电缆时,接线盒则改为接线箱。接线箱体大小、位置设计人员一般不会给你画出,这就需要有经验的施工人员确定! 一个原则,保证电缆、电线顺畅穿入管内!