• 局部等电位箱

    我想问一下,局部等电位箱与柱内钢筋焊接,用-25*4的扁钢,砖混结构,是不是就算局部等电位箱与柱内钢筋焊接那部分,扁钢不用连到一楼啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    局部等电位接线箱(盒)的-25*4的扁钢与利用建筑物柱的主筋的引下线钢筋焊接连接或者与圈梁的均压环连接的圈梁钢筋进行焊接连接就行了。不用再连接到一楼,因为引下线钢筋和圈梁均压环钢筋是已经焊接连接连通接到了一楼的。

    2011-01-04 17:05:16 

  • 是这样的,不需要连接到一层