897312905 2011-12-04 16:08:57 | 辽宁省 其他专业 | 710查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
阿蛋
答题: 6443 被赞: 148
2011-12-04 16:22:26
图钉 专家
答题: 34153 被赞: 7198
2011-12-04 16:15:18
防雷接地中的等电位如何算量
总等电位箱和局部等电位箱和接地母线之间是什么关系?等电位连接线指的是哪里到哪里的连线?
有关的接地问题
接地设计说明: 1、 本工程变压器中性点接地。防雷接地装置与设备接地等共用接地装置,综合接地电阻为R《=1O 2、 地下室利用结构阀板基础内钢筋,无地下室部分利用建筑物基础梁内水平配筋(主筋)网构成基础接地网,间隔焊接或绑扎。结构外圈钢筋可靠焊接并与防雷引下线焊接。 构成等电位联接结。 3、 引下线利用柱中主筋@>=16不少于两根,或者16>@>=10主筋4根,与基础接地网及各层结构外圈梁内钢筋可靠焊接。 4、 接地板为100*100*10的镀锌钢板,墙上安装,总等电位及局部等电位端子箱底边距所在地地面0。5米。 5、 本建筑在室外地坪下1.0m,外引接地干线40*4镀锌扁钢,为补接接地极时用,室外距外墙皮距离不小于1.0m,若基础接地网能满足要求时可不打室外接地极。接地装置采用热镀锌等防腐措施。 6、 建筑物外墙的四边处装设接地电阻测试箱,箱底距室外地面1。8m。MEB为总等电位联结箱,LEB为局部等电位联结箱。总等电联结箱说明:本工程做总等电位联结,配电间,各设备机房,电讯井道及卫生间做局部等电位联结。 地上其它设备机房局部等电位端子箱利用邻近柱内引下线与接地网格连通。 在地上各层竖向电讯间内做25*4竖向接地镀锌扁钢。 在总等电位联结端子箱,将下列导电部分相互连通: 进线配电柜的PE(PEN)母排。公共设施的金属管道,如上下水,热力,煤气管道,室内电气设备金属外壳,建筑物的金属结构人工接地极引线。 等电位联结做法和接地示例见02D501-2《等电位联结安装》第11、13、14页 MEB采用BV-25mm2或40*4镀锌扁钢 利用建筑物基础做接地装置,在柱上予留钢板与MEB端子板联结,予埋板做法见卫生间局部等电位联结做法见02D501—《等电位联结安装》第16页 LEB线采用BV—1*6mm2或25*4mm镀锌扁钢。 设计说明是这样描述的,请问都需要取什么定额
卫生间板钢筋焊接成网套哪项定额
1.接地部分中卫生间板钢筋焊接成网套哪项定额?有说套均压环项工程量除以2的;有说套跨接线的,一个卫生间按一跨计算的? 2.卫生间局部等电位端子箱接地一般用-25*4镀锌扁钢做接地;除此之外可用铜导线做接地吗?具体怎样做? 3.照明配电箱与照明铜导线连接时,需要用到无端子外部接线这项定额项吗? 请各位前辈给予指导!谢谢
接地装置和防雷装置都各套什么子目?
一避雷装置:1、避雷带采用φ10热镀锌圆钢,在屋面形成20x20或24x18避雷网格; 2、利用结构柱内钢筋做防雷引下线,上与避雷带可靠焊接,下与基础钢筋可靠焊接,并利用基础钢筋与各引下点连成闭合电气通路;柱内主筋直径在16mm及以上时采用两根,直径在大于10mm小于16mm时采用四根,作为引下线; 3、避雷带的支撑卡子间距为1.0米,转弯处其间距为0.5米; 4、屋顶上的金属物均应与避雷带可靠连接 5、避雷带在屋面,女儿墙上安装 二接地装置:1.利用结构柱内两根以上主筋做引下线,外墙四周承台梁内主筋作为接地极。并利用外墙条形基础内钢筋将各接地极连通成闭合电气通路,不闭合处采用40*4热镀锌扁钢连接。 2.距室外地坪上0.5M处预埋测试卡子,供测试接地电阻用. 并在此处距室外地坪下1.0M处由被作为引下线的钢筋上焊出一根40X4镀锌扁钢导体,该导体伸向室外,距外墙皮不小于1.0M. 3.利用建筑物底部承台内钢筋相互焊接成钢筋网作接地装置,做法参见05D10-102; 4.所有进出建筑物的金属管道均通过接地预埋件及镀锌扁钢与基础接地极连接; 5.在总配电箱处做电源重复接地,用40*4镀锌扁钢联接箱内接地母排及基础接地极,接至MEB箱。 6 .需做人工接地极,做法参见03D501-4-11(I型);在距室外地坪下1.0M处由被作为引下线的钢筋上焊出一根40X4镀锌扁钢导体,预留人工接地极
有关防雷接地的问题
2、 凡是突出屋面的排气,排烟及金属构件必须与屋面防雷装置可靠连接 3、 住宅楼屋面采用?12镀锌圆钢作屋顶避雷带,支架间距1.0 米,转角处0.5米,利用屋面板上部两根大于?12主筋焊接,组成小于20m*20m或24m*16m的避雷带网格。 4、 防雷引下线利用钢筋混凝土柱内对角两根大于?16主筋通长焊接连通。不同标高的避雷带竖向连接均采用镀锌—25*4扁钢沿侧墙暗敷设(引下线除外) 6、 防雷电感应措施:建筑物内设备,管道,构件主等主要金属物,应就近至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,平行敷设的管道,构架和金属外皮等长金属物,其净距小于0.1m时,就采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30米,交叉净距小于0.1m时其交叉处亦应跨接各层金属物与防雷的接地装置及引下线之间可靠连接,直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连,构件之间必须连接成电气通路。距地30米以上外墙上的栏杆,门窗等较大的设备与防雷装置可靠连接,竖向敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置相连,为防侧击雷,从首层起每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成均压环。 以上有防雷系统的设计说明, 问题1:2中的金属构件物指什么,它们与屋面装置是怎么联接的,取什么定额 问题2:避雷带网格是用镀锌扁钢分开的还是如3中所屋面板上的主筋分格的 问题3:不同标高的避雷带是有一条扁钢相连即可,还是每个分格都得相联 问题4:6中所说的内容都应取哪些项,工程量分别如何计算