• 钢筋2009软件分层板钢筋计算错误

    2009钢筋软件,同层同位置不同标高两层板,配筋均为C10-200双层双向,分层绘制钢筋后,三维显示均在层顶标高,且计算后两层板均有同一方向钢筋计算为0,为什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我这计算没有问题,你看看是不是板标高的问题或者其它原因,要不你重新把受力筋布置一下。

    不同标高

    双层双向

    2011-01-06 12:41:26 

  • 标高未设置正确!且要在分层中布置受力筋。

    2011-01-06 13:04:14 

  • 钢筋2009同楼层同一位置不能绘制两块板或两块以上不高标高的板。画了以后看上去是画上去了,实际上板净长位置处只有一块板。布置钢筋时当然也就只计算一块板的量了。 即使是不同标高的两块板只有一部分在同一垂直位置或水平投影只有一小部分重叠,在重叠部位都只有一块板的量,而另一块与之重叠部分将被消掉。 为了避免发生这种情况,通常的处理方法都是:分楼层画板布置。比如首层底标高1.8米处布置有梯休息平台板,同一位置3.6米处还有一块楼板。把这两块板分到两个楼层里去绘制:基础层顶标高+1.8 标高处一块,另一块在首层3.6标高处布置。

    2011-01-05 20:50:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题