• 安装接地的问题

    1、集水坑里潜污泵需要做接地吗?假如潜污泵已经套了03010921 潜水泵,那么潜污泵的接地还需要重新套吗? 2、给水管及排水管的套管需要做接地吗?假如要的话其接地是否要重新套定额啊?

    问题补充:图纸上说所有进出建筑物金属管道,电缆导管、配电设备都应做总等电位连接。那么潜污泵以及给水管排水管的套管都需要做等电位连接,那么这个等电位连接是怎么个理解法啊?是不是接地啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、潜污泵的安装调试子目中已经包含了接地的工作内容。潜污泵的外壳是需要同电源保护零线(PE)连接的,但一般厂家出厂已经接好了,只是需要检查一下,OK。 2、严格的讲是需要做接地的,但不同的设备、管道等接地的要求有所不同。套管在人员不能触及的部位可以不做接地。预留套管应该在预留时利用结构钢筋做好接地。一般的管道接地不再另行套接地定额。 补充:利用可以利用的良好导体同可导电的设备外壳或金属管道进行连接,减少设备或管道同周围其他导电体的电位差。或同电源线的PE线连接使发生漏电事故时可以使电流通过保护零线泄掉,而不伤害人。

    2011-01-06 16:42:23 