• 湖北定额基础满堂脚手架问题

    我现在正在审一个30多层的房子,地下室二层伐板基础,桩承台有2000高,伐板700厚承台与伐板顶平齐【标高-8.8M】,于是套了一个以桩承台底面积为量的基础满堂脚手架,但乙方认为,应该以正负零为准还要套超高定额,我认为既然有地下室,就应该以地下室伐板为准,不存在超高!!!~请教一下各位,对定额的理解应该是怎么样的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室按建筑面积可以套垂直运输费,地下室部分没有超过运输费用,地下室以上部分可以按室外设计地面标高按照计算规则计算超高运输费。

    2011-01-11 09:16:03 

  • 已采纳
    是要套超高定额,但是不是以正负零为界,是以地下二层的高度来套超高

    2011-01-06 21:38:54 

  • 不是以正负0,是以檐口高度来计取超高增加费,檐口高度是室外至檐口的高度。

    2020-01-18 15:50:43 