箜 2011-01-07 15:35:35 | 黑龙江省 其他专业 | 283查看 2回答
钢筋标注问题
我想问下。。我这有个 高层 情况是这样的 基础为 桩基础,上部承台 然后 在 承台 上起 短肢剪力墙 。。在图纸上没有任何说明 此剪力墙 内 箍筋为 A10@150 而他们告诉我说 在 基础 和 剪力墙 上有箍筋 加密 一说。根据03G101.。但我说 图纸上未设计 因为正常加密应该是 如A10@100/150 诸如此类的。。 我想问下。。。这个 具体应该怎样处理 因为 软件上也是。。只有你给了加密它才会计算。。。 请注意一下。。图纸上是 A10@150 任何说明及资料未说明 加密。。。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上是 A10@150 ,就是加密区非加密区,都是这个间距了。
2011-01-07 15:44:28
-
通常情况下基础的上面的1/3hn位置应该是箍筋的加密区,但是你这里没有说明加密钢筋间距,只有一种间距,所以不用其他加密了。
2011-01-07 15:47:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看